消火栓箱是否设计火灾报警及预启动消防泵报警按钮

   1.  新规范《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013对于是否设计没有强行规定,工程实例中均有设计。

消火栓箱的火灾报警及预启动消防泵报警按钮是否要设计,从工程的经验和实际来看答案是肯定和可行的。也就是说站在安全和使用方便与可靠的角度讲,设计上是绝对正确的;因没有设计出了与之相关的火灾事故设计者的责任能撇开么,因为与之相关的火灾实例还没有发生,无法判断。但从地方消防部门工程科和验收科的验收实例来看,没有设计消火栓箱的火灾报警及预启动消防泵报警按钮,不出变更补上,真没有哪个工程能顺利通过的。也就是说:消火栓箱的火灾报警及预启动消防泵报警按钮是要设计的。

  那么现在就有个界定范围的事情出现:消火栓箱的火灾报警及预启动消防泵报警按钮是否一定要设计在消火栓箱内,新规范没有说明,老规范GB50116-98内也没提及,现实中可行有实用的作法:在消火栓箱内开门侧的上角或者消火栓箱周围无遮挡的2m范围内且有明显按钮标识便于操作的部位均可。

分析消防部门验收工程师们的变更要求的起因可能有:建筑质量法从业人员质量终身责任制的政策精神压力下的思想压力的自我感觉分解;以往消防工作经验的惯性思维;消防验收部门有认为不安全隐形因素存在的自由裁量权。有了这些因素的存在,有经验的设计师们不会硬性条纹叫板。搞设计,是为了服务用户的需求,服务国法所要求“以人为本,安全优先”的勘察设计精神。


  2.消火栓箱内火灾报警及预启动消防泵报警按钮,多个并联后会拉低消防报警供电电压DC24V或者AC36V,消防控制室内中间报警继电器将不能启动工作

  中国建筑东北设计研究院有限公司王金元老师在"《建筑设计防火规范》电气设计宣贯"中提出了个建筑电气设计师们普遍关注的问题:

       关于消火栓按钮直接启动消防泵问题

 原GB50016-2006第8.4.3条8款:高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

  上述规定在执行中存在下列问题:

   1)消火栓直接启泵实施起来在可靠性和安全性方面存在问题。众所周知,目前国内超过100m的高层建筑及大型公共建筑内的消火栓成百上千个,这麼多的消火栓并联起来引至消防水泵房,如果有个接点松动或断线消防水泵就不能启动。

   2)另外,为防止消防人员招受电击,消火栓按钮上的电压不应大于50V,这么长的线路和这么多的接点所产生的电压降太大,使得中间继电器不能动作。可靠性和安全性方面降低。

  确实按钮多个并联电压降的问题却是存在,这类观点是个定性的提议,具体要量化到到少个开关型点位能拉低DC1.0V电压或者AC0.1V电压视,乎难以给出个准确的数据,不同的工程的研究数据也没有规律。



  3.消火栓箱的火灾报警及预启动消防泵报警按钮设计和可能拉低供电电压缺陷克服

     这种问题的解决方案在现实设计中的方法方式也是多种多样的。比如可设置带联动功能的区域消防控制室器GST200,高层建筑和点位过多的工业厂房,均可以比照这种思路解决。

    具体到设计时每个区域消防火灾报警器GST200(联动性)具体能带多少个开关型点位,这与区域消防火灾自动报警控制器的电气容量值Se、每个开关型节点的电抗值Ze、消防线路的电抗值Zl、线路接头的电抗值Zj等有关系。 依据,暂设智能消防线路工作电压按直流DC24V考虑,(Ze+Zl+Zj)*24=Sc,Sc≤kSe,K取值范围0.80-0.85时,保证DC24V的电压降不小于90%即DC21.6V,就不会出现“中间继电器不能动作”的可靠性的问题;(当然,做研究的建筑电气的设计师可以进行相关参数的实际研究,得出结论后咱们再做深一步的交流)

  也可以依据厂家提供的区域火灾报警控制器GST200的外接“最大容量地址编码点”取个安全裕量系数0.50-0.85作为外接“地址编码点容量”,安全裕量具体要取值多大,就得依据所在行业的电气工艺做法去确定和验证,工程经验和工程案例不多的电气设计师不妨先取小值0.50,依据自个的行业特点和设计案例的总结逐步取大;当然也可以在不涉及商业机密的情况下查阅生产厂家的实验数据来确定安全裕量系数的取值。