来自一名电气设计师的自我吐槽!水平在吐槽中进步!与广大同行们共勉!

写文章来吐槽下自己,文章都是突然想写,并不是一个很系统的总结,想到哪说到哪,一个普通设计师的错误当然也很可能是其他设计师的问题,大家在嘲笑我的同时,也希望引以为戒。


本文原创: 药水瓶盖 转自 药水的炼金室公众号


1.防火卷帘门打成了放火卷帘门,看到的时候自己都吓尿了


2.火灾自动报警的时候,机房的消防电话是放射的,并不能和手报按钮的电话线画在一起,这个错误我整整犯了四年多,你说也没个人提醒我。


3.一个会所,配电箱出20左右个回路,照明插座什么的,我问结构说我PC25的管子穿你梁没事吧,结构和我说“随~便~穿~”,去现场看的时候吓尿了,那块梁都没有混凝土……


4.多层住宅,暗装配电箱撞楼梯梁,各种撞,都撞出花了。我就说高层住宅比多层好画你们还不信。


5.一根引线代表好多好多管……图纸上一根线沿着电梯井的角就去楼上了,那根引上线代表10多根管子总包没打死我。


6.多粗的管子都埋板暗敷,SC100的管子埋墙敷设,反正电气平面都是一根线表示,据说BIM里面电气的线也不是实体管道。


7.没有JDG100的管子,甲方让我改管我都改蒙圈了,同样的问题我还用过4*180+1*90的电缆的,并电缆的时候我还用过2*4*185+1*185的。


8.区域报警系统被我写成了集中报警系统,结果没上消防广播被提了强条。


9.照度计算,照度计算,越做设计越不会照度计算了,为啥好多机房规范里并没有功率密度要求还是被抓强条,弱电机房照度到底是多少,水井到底要不要做照明。到底什么地方要放放溅灯具,我总觉得我家厨房我家阳台灯具都是普通灯具啊为啥我画防溅灯具画了5年了我是不是画错了。


10.还记得消防控制中心,图集上也没标尺寸的一排柜子么,我按照图集用尺子量的尺寸,后来机房做好了,原来那一排柜子其实都放在一个柜子里面了,20cm左右高一个,我站在空荡荡的消防控制中心一脸懵逼的看着甲方。


11.网线不能手拉手连接,每个网口走管子都是放射,这个错误我整整犯了4年。


12.空调机组暖通条件的“送风22kw/排风11kw”是指里面有两个风机一个22kw一个11kw的意思,并不是有一个风机一会送风一会排风,于是有一个项目空调机组的电量整整差了三分之一,对了这个项目是大型商业全空气系统,出变更之后我都心虚我变压器是不是选小了。然后跟同事说起这件事,同事表示特么的我也弄错了那几天没折磨死我。


13.一个建筑有三个伸缩缝,没有公共区域走桥架,只要了一个竖井,强弱电穿伸缩缝补偿处理都要把工人做哭了。


14.2000平米的商业我用的大眼睛灯,好好一个商业被我做的这么low真是抱歉了还好及时发现。不过我去好多特牛逼的剧场也还是大眼睛灯啊。甚至有些地方应急照明不让我用别的灯具说消防局不认可。


15.按面积估算电量,四舍五入取整数什么的,一天没画完,同样的面积,昨天还在四舍,今天就五入了,明明面积一样预留的电量差了5kw!!!照度计算,两天画的图选的灯具不一样……


16.桥架不贴墙,建筑挪墙电井对不上自己没看出来,竖向桥架某一层离墙有100什么的,巨丑无比。


17.消防控制中心忘记留了,以为放在物业用房里,结果丫的这小区就没有物业用房。


18.长条形小区,两头各一个箱变,高压贯穿整个小区。。。


19.动力二级负荷找不到备用电源去翻eps样本,这种行为就很危险。


20.插座和散热器(就是暖气片)打架


21.你们告诉我卫生间马桶插座怎么放在二区以外。


22.带淋浴的卫生间没做LEB,没带淋浴的卫生间做了LEB


23.景观照明采用tn-s系统哈哈哈


24.二级符合需要末端互投这个误会我误会了三年多。